Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Насосная станция 1 категории.Сколько вводов?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Pallmila
Добрый день.
Возможно такая тема уже существует,но я не нашла.
Ситуация такая.
Подземная автостоянка встроенная в общественное здание. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Узел управления 1.Внутреннее пожаротушение отдельно-сухотруб. Сделала один ввод,от него отключила 2 всасывающие линии с 2 электрозадвижками. Пришло замечание ,что насосная станция относится к 1 категории,надо делать 2 ввода. Для чего тогда выделяют пункт СНиПа о 3-х узлах управления и 12 пожарных кранах? Получается, что если даже насосная на внутреннее пожаротушения с 11 пожарными кранами,все равно надо 2 ввода?
aminopower
Цитата(Pallmila @ 13.8.2012, 13:22) *
Возможно такая тема уже существует,но я не нашла.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...асосная+станция

Цитата(Pallmila @ 13.8.2012, 13:22) *
Получается, что если даже насосная на внутреннее пожаротушения с 11 пожарными кранами,все равно надо 2 ввода?

Нет, не нужно.
Pallmila

aminopower
Спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.